![]() 我做個了定時程序,是臺達的.。.....高手幫我解釋看看,我弄不明白,是不是這個程序PLS后的M120只接通個上升沿周期啊?過了一個周期脈沖之后.是什么狀態?是不是回到原來的狀態?LD>= K7 和LD>=K29S邏輯條件達到是不是一直保持ON狀態 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
![]() |
樓主的程序,運行或仿真了嗎,編程目的是什么。 程序中用了多個PLS M120,出現了類似于“雙線圈輸出”的情況,可能達不到預期目的,可以試驗認定。 比如,前一個PLS M120的執行條件接通,M120接通,該執行條件一直接通(假設只有一個執行條件接通);若遇后面的PLS M120的執行條件斷開,則再次執行到“執行條件”接通的位置,則可能M120又會接通。 這點我沒有試驗,大概意思如此,樓主可看一下有無類似問題。 見《自學自會PLC指令——三菱FX2N編程技術及應用》談到過這問題;當然,PLC品牌不一樣,可能情況不一樣。 |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
![]() |
臺達對于FOR指令和PLS指令,應當可以仿真,可以先試簡單一點的程序。 |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
![]() |
剛剛以樓主的程序為樣本ＭPLS指令作了一個簡單的觀察,貼出在另一個論壇; 樓主可以去看看,標題:從PLS指令的一個問題說開去(臺達PLC) http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?Boardid=2&id=300738&star=#1582790 |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
![]() |
特將15樓提到的“簡單觀察”摘來貼出,可作為16樓的一個解釋。 1)在樓主程序(附圖1、略)的基礎上,可補充C1的計數程序、再加上對M120的觀察來進行試驗,增加部分的程序見附圖2。PLC為臺達ES2,編程軟件WPLSoft。 ![]() 運行程序,強制M607接通,通斷X0使C1計數到K7時,Y0、Y1均未接通;至K23、K27、K29、K44時,Y0、Y1亦未接通。 從試驗可看出,在FOR指令的循環體之外,M120是沒有接通過的;那么,我們可以再來看看循環體內的情況。 2)在PLS指令之后,插入OUT M200、SET M300等進行觀察,變動部分見附圖3。 ![]() 運行程序,強制M607接通,通斷X0使C1計數到K7時,M200顯示斷開、M300接通,但M301、M302均未接通(當然M201、M202也未接通)。 M300的接通,說明M120曾接通過;但執行到下一條PLS M120指令時,由于其執行條件是斷開的,故又使M120復位——這類同于《自學自會PLC指令——三菱FX2N編程技術及應用》所介紹的現象。 3)可以來看一個更簡單的示例,參見附圖4。 ![]() 運行程序,接通X0一次,C10、D0的值各增加1,而M201、M301不接通;這與上面的結論是一致的,即:由于兩次編程了PLS M120,M120未能接通一個掃描周期,而只是接通到下一個PLS M12指令為止。 因此,通過觀察可知,臺達ES2與三菱FX2N的PLS指令,情況有所不同;進一步試驗可知,臺達ES2多處編程的、同一軟元件的PLS指令,能夠單獨輸出,只與各自的執行條件有關。 |
|
---|---|---|
|