如果是采用運動模組QD75控制的伺服馬達的話,是不是,PLC可以控制寫入,讀出及修改QD75的參數呢 ?QD75軟件是不是也可以可以控制修改伺服放大器的參數呢?
還有就是我看QD75里面也有控制增益的參數,伺服放大器也有控制增益參數,不知道這兩個參數有啥不同呢??謝謝
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 477 個
工控威望: 10135 點
下載積分: 11468 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-07-18
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-10 12:20
PLC可以讀寫定位數據,至于QD75里的增益參數,要看是不是總線(B系還是A系),總線的伺服放大器(后綴B)上是沒有增益參數可設的。