lxc429390625
級別: 論壇先鋒
![]() |
今天去修一臺設備,上面有一臺傳送帶,本來旋轉方向正常但是斷電后上電居然反轉了,又斷電上電誅了,就是每次斷送電一會正常一會反轉,電機是三相AC220V的,用一個接觸器控制,三相電相位不變,這是怎么回事????望哪位高人解釋解釋~~~~~ (本人打從學電以來都是進入電機的相位不變方向不變,今天居然出現了這種現象讓人理解不透。 ![]() ![]() ![]() 這臺設備還是我自己做的(電氣方面) |
---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
![]() |
1、你說是三相AC220的 ,所以電機功率并不大,撐死了5個千瓦; 2、電機時常正轉時常反轉,這說明電機瘋了。電機瘋了的唯一故障是:電機缺相,類似于人缺根筋一樣 3、所以,哥認為是缺相導致! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|