    我們的柜子是供應商做的,現場設備的線是另外一個供應商負責;大概問一下各位,給提一些標準來規(guī)范約束他們;
    我能想到的是:
    1.DIN導軌裝配的螺釘型號固定;間距固定,不超過10公分;
    2.線槽固定的螺釘要打螺紋膠;
    3.主回路的斷路器接觸器端子一律用針管型,不要用U型端子,增大接觸面積;
    4.端子固定以后要用記號筆標記鎖緊,固定端子可以用力矩螺絲刀;
    5.控制線的線徑統一,顏色統計,交直流顏色區(qū)分;
    6.接地的標記要統一,用黃綠線;

    大家?guī)兔Τ龀鲎⒁膺要增加哪些?
    烏龜船長
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發(fā)帖數量: 1284 個
    工控威望: 7634 點
    下載積分: 1278 分
    在線時間: 2672(小時)
    注冊時間: 2007-03-21
    最后登錄: 2025-07-23
    查看烏龜船長的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2014-12-02 16:15
    查詢相關國標