海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-04-27
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-01 17:27
各位大師,最近看到好多關于電纜載流量的很多種說法,現在都搞不清楚載流量的計算了,10下五,100上2,25 35 四三界,70 95 二倍半,銅線升級算,裸線加一半,   而今天聽到一電纜老板說10平方的電線可以帶35KW的電機,22KW電機用10平方的電纜和,做直接啟動,而電纜是YZ 3*10+1*6
付忠林
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 94 點
下載積分: 655 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-09-15
最后登錄: 2021-12-24
查看付忠林的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-01 23:24
按照標準:30kW電機應該要20平方的電纜,22kW電機應該要16平方的電纜。