樓主  發表于: 2016-07-21 08:14
柜子采用的是國產的仿威圖的柜子,沒有裝空調,柜子大小是1600×800×550。里面裝有兩個7.5KW的變頻器。10幾個2510,0910的小接觸器,20個中間繼電器,一個開關電源,一個PLC,一個變壓器。中間繼電器是24V的,開關電源負載是20個中繼電器和觸摸屏。開關電源是350W的。昨天現場的打電話說開關電源燒了。電工師傅說柜子內溫度比較高,可能有50度,室外溫度35度。風扇當時在柜子的右上側面裝了一個,有沒有可能是溫度高了之后,造成開關電源損壞的?
601588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 217 點
下載積分: 552 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2018-10-23
查看601588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-21 18:05
貌似開關電源負載太重,可加裝一個減輕負載,調整一下元件布局,開關電源盡量安裝在機柜上方,加上左側百頁窗,保持空氣對流暢通,風扇可靠運轉