鞏盼盼
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 設備未改動的動作:在流水線上,流水線速度固定,產品流動間距不一樣(人工擺放)的情況下,前一工位用感應器1檢測,檢測到產品到,進行動作,當產品流到下一工位,感應器2檢測到產品,進行下一個動作,現在對設備進行升級,省掉第二個感應器,用第一個感應器為基準,感應到產品延遲一定時間到達工位二,進行工位二的動作。 改過之后的動作要求:當感應器1感應到產品,延遲T1時間后到達工位二,電磁閥動作,動作時間為T2,但是在T1時間內,流水線流動,產品走動,感應器1感應到第二個、第三個產品時,依舊延遲T1 時間,到達工位二,電磁閥動作時間為T2,T2時間到一直循環。PLC是三菱的 目前我做的程序如下:出現的問題是在延遲時間T1未完,感應第二次、三次、四次.....,T1時間未斷開。 考慮用先進先出指令做,但是感覺有問題 |
---|---|
|
443489005
級別: 探索解密
![]() |
邏輯有問題,既然電磁閥是T1到時間后接通,又讓下一個產品來臨斷開T1重新計時,假如產品連續不斷地來臨,則T1永遠不可能接通,電磁閥不可能動作 樓主留言:我也是這么想的,但是我們的搞機械說這樣可以的。我只能想辦法解決了 |
---|---|
|