海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

ljmzdg
VX:xr16898989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 131 點
下載積分: 648 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2025-08-28
查看ljmzdg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-24 23:42
PLC是FX1S的,控制一個簡單的步進正反轉,可就是電機速度不夠快,要求電機每秒轉三圈的速度,每次轉兩圈半就夠了,但現在給的脈沖頻率都2000了還是達不到,頻率再加高電機就堵了,驅動器細分的是每圈400個脈沖,X15是導通后有足夠時間再斷開的,程序如下,求大神賜教一下哪里出了問題

vx:xr16898989
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 702 點
下載積分: 12173 分
在線時間: 2776(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2025-09-07
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-25 10:11
步進電機最好不要超過500轉,你現在要求1800轉,肯定堵轉