嘉寶和程寶
級別: 略有小成
![]() |
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。 現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路? 求教各位了,最好發圖說明。 |
---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
某寶上有種電流比較模塊,約70元, 思路: 在溫控表有輸出狀態的時候,進行與全流比較,=>全流時,不輸出 .<全流時輸出并使繼電器互鎖,給指示燈亮. 一般電力調整器上有OUT的輸出端口. 也就是說,當正常全亮的時候發熱管的電流為30A.你就設置為小于29A輸出.因為PID控制,并不是每次都有電輸出的,我們只要在溫控表有輸出的時候去比較就可以了,一但比較低于設定值,就自鎖. ![]() |
|
---|---|---|
|