海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-20 19:44
一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因?yàn)榱阈蚓圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?

工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 990 個
工控威望: 1169 點
下載積分: 13914 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-08-22
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 13:48
引用
引用第4樓qianyonggang于2017-11-20 20:58發表的  :
3P+N帶漏電,單相負載(不漏電前提下)不會跳閘。3P帶漏電如果使用單相負載(不漏電前提下)會跳閘,很多人和你說的不對一知半解。

這個是對的,三相漏電開關只接一根火線輸出三相不平衡就會跳,普通空開就不會