海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 28950 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-07-10
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-15 15:57
請教PLC能處理負值運算?
寄存器已設有數據格式符號的 INT 或 DINT 數據格式
但如  
*   D5   &-1  D10
確無法轉換??
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11508 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-15 16:55
引用
引用樓主sunnykmc于2019-05-15 15:57發表的 請教PLC能處理負值運算? :
請教PLC能處理負值運算?
寄存器已設有數據格式符號的 INT 或 DINT 數據格式
但如  
*   D5   &-1  D10
確無法轉換??


正確的輸入:  *  D5 -1 D10

負數不需要輸入&符號.

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!