我發現很多歐美進口的設備電柜里不管有幾個DC24V的電源,它們的0V都會與地線接在一起,在網上看到有很多不同的意見,有的說抗干擾增強,有的說根本不能接地,那到底0Ⅴ該不該接地,有什么好處壞處
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 1069 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-09-03
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-05 15:49
24V的0接地, 燒電焊分分鐘把你掛掉;24的0搭到AC220V,你的模塊伺服可能都得燒。我們接線的

標準參考接線手冊, EMC標準。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家