海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

0zhang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 179 點
下載積分: 946 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2023-12-12
查看0zhang9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-19 19:25
  

各位看看我這個接線有什么問題

感覺驅動器的 COM 24v+ 沒有接對吧

我就是脈沖+方向的控制方法
設置應該是對的 機器也run了
就是一動不動
驅動器面板也不能檢測有脈沖進來
[ 此帖被0zhang9在2021-01-19 19:43重新編輯 ]
0zhang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 179 點
下載積分: 946 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2023-12-12
查看0zhang9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-19 21:25
引用
引用第2樓sjm213于2021-01-19 21:00發表的  :
7/12接+
8接Y1,11接Y0,這之間串聯2K電阻
[attachment=251900]


謝謝 半路出家 確實迷糊 感謝