海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

gxnnztw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 161 點
下載積分: 9665 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-04-23
最后登錄: 2025-07-29
查看gxnnztw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-28 11:05
gt2已經改好plc型號(三菱Q)了,下載到got后plc型號還是原來的(三菱fx)是不是在got里面改型號?
gxnnztw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 161 點
下載積分: 9665 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-04-23
最后登錄: 2025-07-29
查看gxnnztw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 11:34
圖片:
第一行不能用,在哪個地方改?
gxnnztw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 161 點
下載積分: 9665 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-04-23
最后登錄: 2025-07-29
查看gxnnztw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-29 11:40
已經弄好了,下載三菱Q通訊驅動到got就可以了。a970got默認fx驅動。