sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 4組溫度adp 16個d區 4組2ad 2da 也有16個'd區 還帶通信20個變頻器寫頻率,也有20個d區,加起來總52個d區! 就用1個64cclink。他是如何把d區上傳過去的??求科普下 64cclink不是能傳32個d.區????? 各路大神怎么看???。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
可以發送32個D, 將其中一個D作為識別碼,分時發送, D值的不同存入不同寄存器, 變頻器與溫度控制就對實時要求并不高,1秒中只通訊幾次都可以。 Modbus通訊也是判斷地址與命令來通訊, 比如:D0=H0114 變頻器用,后面20個數據, D0=H0204 溫度用,后面4個數據, [ 此帖被tingfenghu在2021-10-26 12:16重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|