樓主  發表于: 2022-09-14 14:56
F5UJ進行modbusTCP通訊時當讀取的數據是正數時,設置的讀取數據長度和接收的數據長度一致,數據也沒有錯誤。

當讀取到的數據是負數時,收到的數據長度在某個位置是設置的2倍,因為負數的位置不確定所以收到的數據也無從下手去處理。
也就是負數時收到的數據地址和服務器的數據地址對應不上了。
當進行modbusTCP通訊時負數怎么處理?
真誠求助
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 381 點
下載積分: 2894 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2025-04-11
查看紅云123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-15 09:30
圖片:
圖片:
用的測試工具測試的
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 381 點
下載積分: 2894 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2025-04-11
查看紅云123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-09-15 10:30
圖片:
和是否使用16進制無關。為什么讀取1個保持寄存器,收到的數據卻占兩個寄存器。
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 381 點
下載積分: 2894 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2025-04-11
查看紅云123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-09-15 13:11
有可能是測試工具的問題