樓主  發(fā)表于: 2023-02-20 20:39
變頻器拖一個運輸帶,因為運輸帶還有一個高度升降電機,運輸電機是4kw的,升降的是2kw的了,可不可以在變頻器輸出端安裝兩個斷路器,兩個電機不同時運行,升降電機基本不用,設置參數設置大電機就行嗎
中棉油脂
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 149 個
工控威望: 3405 點
下載積分: 2131 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2022-06-28
最后登錄: 2025-07-24
查看中棉油脂的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-02-20 22:16
只要不在變頻器運行的狀態(tài)切換電機基本沒問題。電機正反轉你要設置變頻或者搗線頭哦,
現場使用的經常會犯錯,皮帶電機運行中回去再調整高度電機。搞不好變頻會炸機的哦。
最好還是裝個旁路按鈕專門控制高度電機的正反轉電路吧。