海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

工控菜鳥n
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 107 點
下載積分: 713 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2025-07-05
查看工控菜鳥n的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-20 10:51
24V的電源會在輸出7/8個電磁閥的時候跳電,電磁閥并不是固定的,開關電源是10A的 電磁閥是4.8W的 理論是夠的,而且之前也跑過沒問題的,突然出現的問題
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2499 個
工控威望: 3118 點
下載積分: 12663 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-07-25
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 11:23
據我的經驗來說,24V的開關電源輸出端就算出現短路也不會電源跳閘,一般是開關電源自已過流保護,解除短路后自動恢復。樓主這個跳閘應該是開關電源輸入端的問題或者是其它支路的問題 。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(mk自動化) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 相信自我!