施耐德TM241 PLC通過網線把PLC和電腦直接連接,PLC網口的指示燈不亮不閃,無法與編程軟件連接
如何設置網口才能與編程軟件連接?
請各位大神指導,謝謝!
[ 此帖被gouliuping在2024-09-07 15:41重新編輯 ]
marksman_01
一起進步
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 541 點
下載積分: 3322 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-07-31
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-23 17:24
首先確認TM241的RJ口是否是網口,因為有RS485接口也是RJ口,其次,連接好網線后,可以打開施耐德網關掃描,一般出廠IP需要手動設定成與電腦IP同網段才能連接成功