3U的主機,加FX3U-232-AD,加FX3U-4AD-PT-AD   模塊只接了24V,沒有加溫度傳感器,現在4個通道都顯示2550.奇怪。有大神看下嗎
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 231 點
下載積分: 7126 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-07-25
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-08 16:01
2550不是PT測量的上限值嗎?現在是斷線狀態,you know
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-08-08 16:07重新編輯 ]