普羅米修豬
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]() 現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題 但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題 給點專業的建議要怎么整改 整個電路都不超過100米 加485分線器是因?yàn)檫有第三方的主站要讀這個數據 望解答一下 |
---|---|
|
sundca
級別: 探索解密
![]() |
分線器是 兩個485網(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你網絡規劃有問題,如果不是,那網絡里另一個電阻在哪里? |
---|---|
|