S7-300在運行,不想改組態
能不能用200smart寫程序,用PUT/GET讀寫S7-300的DB1?
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 208 點
下載積分: 23036 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2025-09-07
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-16 08:36
在200smart側編程的話,只能訪問300PLC的DB1;其他DB塊是訪問不到的。
需要看一下你通信的數據是否在DB1中。