海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-07-18
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 42天前
圖片:
圖片:
圖片:
按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
wchny123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 187 點
下載積分: 1459 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2024-12-19
最后登錄: 2025-07-26
查看wchny123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 41天前
我遇到過,HMI上的變量不要用輸入輸出結構體定義的變量,只要新建HMI變量和輸出結構體定義的變量關聯一下就可以解決