樓主  發表于: 昨天
如題,我現在是FX3U和壓力表通訊用的ADP模塊,我看手冊波特率不能設置57600,儀表固定57600,請問FX3U可以設置57600? 謝謝各位了
工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 145 點
下載積分: 470 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2020-10-22
最后登錄: 2025-08-23
查看工控老杜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
手冊找到了,S/N碼127以后得支持波特率57600