海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

菜鳥0001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 108 點
下載積分: 384 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2023-09-05
最后登錄: 2025-09-14
查看菜鳥0001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 8天前
一臺設備,當一個plc脈沖口不夠用,采用兩個PLC通訊控制方案,我傾向主站寫主流程+子流程,從站只寫子流程通過主站調用子站程序塊,從站跟主站共用一套流程控制,就是從站讀取主站運動狀態,但是看有些人寫的從站只寫脈沖軸指令,主站通過M點通訊映射控制從站軸,從站僅作為發脈沖的,這樣省事但是靠譜嗎
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 13924 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-09-13
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
主站運算,從站只寫運動指令,后面調試修改你就知道這樣效率最高了