海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

借你消愁
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看借你消愁的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-15 22:04
我以前更換PLC電池,都是在關機狀態下,在3分鐘之內更換完畢,F(xiàn)在在一家新公司做,他們都是帶電更換,我嘗試了一次,也未發現不妥。
請問大家是如果做得?兩種方法哪個更合理?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11378 分
在線時間: 9715(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-19
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-16 14:43
說明書上會建議用戶斷電更換。

就如同帶電拔插通訊電纜一樣,并非人人拔插都會燒毀通訊口,但是一點燒毀,自己倒霉了。