三菱變頻器(FR-E540-2.2K-CHT)2.2KW帶1.1KW電機,頻率越低,電流越大,超額定.50HZ時,2.9A,輸出電壓447V;30HZ時,3.5A;換了3個三菱變頻器都這樣;把電機線接到惠豐變頻器(F1000-G0022T3B-1)上,50HZ時,2.8A,輸出電壓434V,23HZ時,2.45A,輸出電壓210V. 后調基準頻率50HZ改為55HZ,50HZ時,2.18A,輸出電壓412V;40.55HZ時,2.22A,輸出電壓344V;27.03HZ時,2.45A,輸出電壓250V;16.08HZ時,2.7A,輸出電壓160V. ( 以上電源電壓均是412V.) 三菱變頻器頻率越低,電流越大,是嗎? 惠豐變頻器頻率越低,電流越小,是嗎? 基準頻率需要調嗎?(以前同時使用的5.5KW三菱變頻器用了6.7年后也先后出現電流增大現象,把基準頻率50改為48HZ后,電流正常) 請高手指點!!!!!! [ 此帖被aabbcc296在2009-12-22 20:18重新編輯 ] |
---|---|
|
中國工控
學習
級別: VIP會員
![]() |
你的電機是三菱公司的嗎 你是什么負載 恒轉矩 還是 標準的呀 如果是別的公司制做的點擊 三菱變頻器說明書上明確標明 必須 實施 離線調諧 你沒有看到嗎 好好看看說明書吧 轉矩提升功能每次不得超過10% 試試離線調諧 我們公司買的電機 接上工頻380 空載就12A電流 5KW的 起初認為是有問題的 結果廠家的過來了 經過一番設置 沒有問題了 所有 這東西別急 先慢慢看看 慢慢分析在說 試試看吧 個人意見僅供參考 |
---|---|
|