hjs2009
級別: 略有小成
![]() |
請教各位 朋友:西門子840d系統頻繁出現21612號報警,該怎么處理? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
呵呵。這個21612#報號是機床研磨功能的數據。我這里還沒有這個報號的診斷手冊說明。那只能根據報號將值進行適當修改。然后需要進行NCK RESET試試。前提是這個故障是原來就有,還是剛剛出現;與NC程序有關嗎? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
還是請樓主詳細描述報警過程吧。比如出現報警時,NC程序、進給停止嗎? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
代樓主謝謝樓上?戳嗽\斷信息,大致可以定為控制器使能丟失。具體可以這樣診斷:進入診斷界面,PLC站點,依次輸入DB3*.DBX2.1,DB3*.DBX21.7;DB3*93.7;DB3*93.5。觀察當報警時那個通道位沒有被激活(丟失)。然后進入STEP7進行程序分析診斷,也可以通過MD36060參數調整(默認值5)問題應該可以解決。 [ 此帖被wwcwwc在2010-06-04 12:04重新編輯 ] |
---|---|
|