            一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經(jīng)常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
            yerong
            級別: 工控俠客
            精華主題: 1 篇
            發(fā)帖數(shù)量: 1958 個
            工控威望: 2111 點
            下載積分: 11183 分
            在線時間: 861(小時)
            注冊時間: 2007-08-28
            最后登錄: 2025-07-25
            查看yerong的 主題 / 回貼
            1樓  發(fā)表于: 2010-07-24 14:29
            用施耐德 GV2 做電機保護,不要用熱繼電器。