孫發(fā)明
級別: *
![]() |
接觸器的輔助點壞了,控制回路的接法為,控制電源a經(jīng)啟動按鈕去接觸器的線圈,延后回到n 。。 a相接觸器的主觸點下面取一電源經(jīng)過停止按鈕去接觸器的線圈做自保線即可 |
---|---|
|
李偉賢
級別: *
![]() |
我想樓主是說?赡苤饔|頭只有三組都已經(jīng)用上了。。那個自保的直接跟其中的一組主觸頭接在一起。 這個問題可不可以關鍵看電路。。首先這樣接對操作人員不安全,第二就是對機器本身存在風險! 非得這樣樣看你的電路有沒有隔離了主三相電的變壓器。就是把控制部分電源跟主電源隔離開了,然后還得看接完后不同電壓會不會形成回路。如果沒有就更麻煩了,接錯了后果想得到,短路了!! 如果電壓高過控制電壓很多,如果共地。。應該至少會把接觸器燒壞。 想的問題太多了。 還是花個幾十元換個接觸器吧。急也不能那樣搞。 只等三分,莫爭一秒。 |
---|---|
|