樓主  發表于: 2010-10-29 08:34
當我用觸摸屏和溫控表做485  MODBUS通訊時,會用到3x , 4x  , 6x等等,現在溫控表PID參數只需要寫入一次,不能一直頻繁的寫入,否則會影響使用壽命,請問一下怎么才能只寫入一次啊?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 09:44
我暈,你的PID參數在給用戶使用前是要先調好的,你就用在線調試把這些固定的參數先設置好,觸摸屏上面不做。畢竟你的這些參數是不會要求經常改變的,即便是調整也要是你或者其他專業人員來解決的