ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園?
![]() |
![]() 兩個問題? 1.三相220V電源,我能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備么? 2.350A的電焊機,大伙一般選多大的斷路器? 。。。 |
---|---|
|
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
![]() |
弄過,三相220v,厄瓜多爾就是這個電壓,可以接任意兩相組成220V使用, 另外注意的是,電流計算電流,按照380V的計算電流后乘上1.732就是你的電流了 公式P=3*1.732*UIcos& 推導一樣可以計算出來電流是你按照380V來算的1.732倍 因為380/220就等于1.732 明白了嗎 通過這個計算出來的電流,乘上系數(shù),就可以得出你要的空開大小了 頻率要匹配 我只回答220V問題,焊機俺不懂,不當出頭鳥 焊機找別人的回答吧 |
---|---|
|