logix500
級別: *
![]() |
單位要裝3臺供水泵(如:A,B,C泵),正常時2臺運行第三臺泵備用,壓力低時自動啟動備用泵。但備用泵也不是固定的,要能相互切換。 也就是: 1、當泵A,,B運行時,泵C備用; 2、當泵B,C運行時,泵A備用; 3、當泵A,C運行時,泵B備用。 單位用的是西門子PCS7功能塊圖(CFC)做程序。 有了邏輯圖就好做些了。 請大家?guī)兔Ξ媯邏輯圖,先謝謝大俠們了! |
---|---|
|
logix500
級別: *
![]() |
今天下午在仿真機上試著調試了哈,好象達到目地了,呵呵。明天再繼續調試,再和工藝人員討論,看是否滿足他們的控制要求 。如果好用,一定和大家分享。 ![]() 本人比較懶,想有現成的用,實在沒有辦法找到,就逼著自己編程了。呵呵。 ![]() |
---|---|
|
logix500
級別: *
![]() |
備用泵是在系統壓力低報的時候,自動啟動,來保證生產安全。 正常生產時候,兩臺泵運行就夠用,3臺同時運行,浪費電力能源哦! |
---|---|
|