樓主  發表于: 3天前
不知道各位大佬是如何操作的!
我現在的做法是:在設備電控安裝板上裝一個接地銅排,將電源進線的PE線接入銅排,然后把PLC、伺服、開關電源等電氣部件的PE接地端都接入銅排,為了保證設備金屬外殼良好接地,也把金屬柜體和金屬門單獨用PE線接入銅排,同時還在銅排上接出一根PE線夾到車間產線上安裝的接地保護線上。這樣設備同時就有電源插頭地線接地+外接車間產線接地保護線接地兩種!這樣避免插座地線插口損壞接觸不良 或 員工未將接地線夾到車間產線接地保護線上的風險!
不知道這樣是否可行!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2902 個
工控威望: 4535 點
下載積分: 224739 分
在線時間: 3270(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-09-11
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
接地是要求的,并不是你接了線就認為可以了的,有些設備要求的接地分三次接地,其線徑和長度、埋深均有要求,且每次接地電阻不得大于4Ω,還需要實際測量接地電阻。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(學而不倦) 熱心助人!
  • 熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 847 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 622 分
    在線時間: 682(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2025-09-11
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 前天
    取決于你是甲方還是 乙方

    對于乙方來說,你別管這那的,你就看我PE接沒接,電筆搗設備是不是0伏就完事了~

    對于甲方來說,他設備的PE接我這來了,我的PE是不是好的,整個車間只有一根地線栓到車間鐵柱子上的,不知道行不行。
    這次來的是檢測設備,據說比較精密,非要放到生產車間來,旁邊一人高的大電機一跑起來,別說地線了,電話線都有感應電;怎么辦?要不要重新打接地樁?叫供應商打,以后精密設備都接上面~
    萬一我這邊接地不良,他那邊回頭電到人怎么辦?那他設備電到人,肯定是他設備上有沒有沒接地的地方,換個地方再檢查一遍。
    。。。

    我還能寫個千八百字的~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(學而不倦) 熱心助人!
    學而不倦
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 84 點
    下載積分: 368 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2023-09-04
    最后登錄: 2025-09-11
    查看學而不倦的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 前天
    就是遇到設備到了現場反饋電人,員工同時挨著鋁合金的流水線與設備金屬外殼就被感應電給電了一激靈,去排查發現電源插座上的地線口接觸不良,反饋給工廠電工維修,但是為了避免麻煩減少危險,又從設備接地銅排上拉了跟PE線,讓員工接到拉線安裝的設備接地線上。
    引用
    引用第2樓gxtmdb82164于2025-09-10 09:10發表的  :
    取決于你是甲方還是 乙方

    對于乙方來說,你別管這那的,你就看我PE接沒接,電筆搗設備是不是0伏就完事了~

    對于甲方來說,他設備的PE接我這來了,我的PE是不是好的,整個車間只有一根地線栓到車間鐵柱子上的,不知道行不行。
    .......
    那時年少
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 612 個
    工控威望: 2274 點
    下載積分: 30519 分
    在線時間: 1348(小時)
    注冊時間: 2021-03-24
    最后登錄: 2025-09-11
    查看那時年少的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 昨天
    可行!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(學而不倦) 真誠感謝!
    寒冮孤叟zxz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 3260 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2025-03-19
    最后登錄: 2025-09-11
    查看寒冮孤叟zxz的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 昨天
    電源地線和工控柜屏蔽地線應該分開;個人習慣不見得對
    引用
    引用樓主學而不倦于2025-09-09 18:56發表的 關于非標設備接地問題 :
