海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
陋室居士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 615 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-03-19
最后登錄: 2025-09-11
查看陋室居士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1329 個
工控威望: 2235 點
下載積分: 2414 分
在線時間: 1103(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-09-11
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
可以用遠程模塊  
信號衰減也可以用中繼放大
樓主留言:
方法應當是好方法,但是估計操作難度有點大,因為我的水平還是有限。
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 2522 點
下載積分: 1878 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-09-11
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
不費勁,直接換無線傳輸模塊,
費勁 換RVVP電纜
樓主留言:
我們這個反饋線前一百三十米是不帶屏蔽的,后接的七十米是帶屏蔽的。只是中間有個接頭。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2902 個
工控威望: 4535 點
下載積分: 224739 分
在線時間: 3270(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-09-11
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 昨天
引用
引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。


(線路為1.5平方)就屏這句話推斷選財和布線存在問題吧!
樓主留言:
我們開始這個線路一百多米是沒有問題的。現在搬配電室增加了七十多米,從配電室到現場的PLC的反饋信號就經常出現問題,而且是幾臺機都是這樣,所以懷疑是線路過長了。
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
gengjie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 64 點
下載積分: 578 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2025-06-24
最后登錄: 2025-09-11
查看gengjie的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 昨天
最好用IO擴展模塊,然后走通訊。
樓主留言:
我們水平太差了,做不了通信的哦。
張梧桐
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 203 點
下載積分: 984 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2025-04-25
最后登錄: 2025-09-11
查看張梧桐的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 昨天
應該沒啥問題
樓主留言:
就是出了問題,而且幾臺機都是相同的問題。所以才想到可能是線路過長了。
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 744 個
工控威望: 5193 點
下載積分: 7226 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-09-11
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 昨天
加磁環屏蔽防干擾
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
wsxw40
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 88 點
下載積分: 355 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2025-09-11
查看wsxw40的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 昨天
給開關電源電壓調一點到25V多
微信:wsxw401
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 222 點
下載積分: 9063 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-09-11
查看朱光顯的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 昨天
我之前在現場測試過,同一根電纜從A點出發到B點然后返回到A點(B點中繼接通電纜其中兩根線),在A點測量到的壓降也只有2.5V,兩地相距200M,電纜是2.5平方,中間沒有接頭,PLC接收信號沒有問題。
開始我們這根電纜上控制電壓是220V,由于線路過長產生感應電,后來把控制電壓換成DC24V就可以了。
樓主可以更換粗的電纜,或者中間不要做接頭試試。
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 222 點
下載積分: 9063 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-09-11
查看朱光顯的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 昨天
哦,對了。如果你的外部輸入點信號是開關量(行程開關等機械觸點式),我覺得問題不大,你仔細檢查一下有沒有虛接;如果外部輸入信號是傳感器(NPN 或者PNP),可能會由于返回電流弱PLC無法接收,需要把傳感器輸出的信號轉換為開關信號。
樓主留言:
它也是一個開關量的反饋信號。沒加長線之前是沒有問題的,現在線路加長了幾十米,就偶爾出現反饋無法觸發的情況,也不是每次都會。
yiyang1
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1368 分
在線時間: 465(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-09-11
查看yiyang1的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 昨天
使用AC220V的模塊
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-09-11
查看dalao123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 昨天
引用
引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。

應該跟電纜粗細有關系,200m,考慮壓降影響,換醋一級的電纜看看,有屏蔽的加屏蔽。,其實簡單的話,加plc自帶的遠程模塊
plc
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go